    現場照明檢測包括:體育場館照明;道路、隧道照明;商業照明;廣場照明;工廠照明;辦公室照明。 Z7?\ >4V  
    ,ZO?D|M1  
    一、照度測量 [ p(0g;bx  
    B2WPbox  
      測量照度時應先觀察被測區,選出具有代表性的區域作為測試單元。將測試單元劃分為2~4m的正方形網絡(照度均勻度較好時,網格間距可大些;均勻度稍差時,網格間距小些),網格邊線一般距墻面0.5~1m,以避免被反射光影響。 1$:O9 {F  
    c{x:'@%/s'  
      進行水平照度測量時,測量平面一般距地面高0.8m;對走廊和樓梯進行水平照度測量時,規定測量平面為地面或距地面15cm以內的水平面。測量需在各種光源的光輸出穩定后進行,測量過程需保持電源電壓不變,當電源的電壓和額定電壓不符時應對測量結果進行修正。 &0d5".|s  
    )]\-Uy$x  
    二、亮度測量 tZ*>S]qD  
    (#qQ;ch  
      室內亮度測量是指對室內各表面的亮度如墻面、地面、頂棚或工作面等表面亮度進行測量。其測量方法分直接法和間接法。直接法是直接用亮度計測量亮度。間接法是通過測量照度確定表面亮度。對于漫反射表面,其表面亮度可由下式決定: vo~Qo;m  
    58`Dcx,yJ  
      L=E·ρ/π KmqgP`Cu  
    P$@:T[}v  
      式中:L——表面亮度(cd/m2); fN9uSnu