計算機機房建設規劃

發布:xtxb0713 2005-12-15 10:45 閱讀:4819
計算機機房建設規劃 >zQOK-  
一、工礦企業機房及網絡特點與規劃原則 L"^OdpOs  
隨著制造業信息化工程的實施,企業計算機應用不斷的深入、互聯網技術的迅猛發展,網絡數據中心的地位越來越重要,為保障計算機、服務器和存儲設備等的安全、正常運行,需要正確規劃機房的建設。 4Ac}(N5D@  
1.工礦企業機房、計算機及網絡特點 F_ 81l<  
(1)計算機硬件及其配套設備所處環境要求較高、根據用戶不同、應用不同,計算機配置區別較大,多數工礦企業機房均是在原辦公室基礎上改擴建的,各部門之間計算機分布較零亂。 zd.'*Dj  
(2)系統軟件及應用軟件種類多。針對不同的工作需要,安裝Windows98操作系統和Novell、Windows NT等網絡操作系統。其他的系統軟件還有各種程序設計語言系統等,應用軟件包括辦公文字處理軟件、企業管理軟件、計算機輔助設計/制造軟件、各種專用軟件和財務軟件等等。 i3P9sdTD  
(3)管理維護量大。在工礦企業中計算機一般都是全天性使用的,部分部門還要經常加班。計算機及相應設備使用率大于通常的各種機器,容易出現各種軟硬件問題。 D*QYKW=)  
(4)易造成病毒的傳染。由于網絡龐大、各部門之間分布較廣等原因,給病毒的傳染提供了途徑。 GV5qdD(  
因此工礦企業中計算機網絡系統是一種半開放式的局域網絡系統,機房是計算機系統和網絡系統正常運行的必要條件和保障。自然災害;供電狀況、軟硬件故障、人為破壞和計算機病毒等都會給計算機系統和網絡系統造成危害,為確保整個系統的正常運行,保障正常的工作任務,在規劃機房的建設時對軟、硬件的建立和建設必須要有充分的考慮和安排。軟件建立是指:必須建立安全組織機構,健全安全防范組織,制定規章制度,完善計算機的安全工作(如操作系統、網絡軟件、應用軟件等相關資料的完整性和數據安全),計算機病毒防治等;硬件建設是指:實體安全,如機房環境、電力供應和電力保障、硬件設備、防火、防災措施和災害報警等等。 -G-3q6A  
2.機房規劃的基本原則 $Zxt&a  
主機房和各機房環境及設備的安全管理涉及到場地的選擇、防火、防水、防靜電、防雷擊、防輻射、報警及消防設施等方面,同時應對裝修、供配電系統、空調系統、電磁波防護、消毒等方面提出要求。 z3W3=@  
(1)場地選擇 計算機主機房在主建筑內應為獨立區域,周圍100m內不得有危險建筑,應盡量避開磁場的干擾,盡量遠離強振動源、強噪聲源和大功率設備等。 %&h c"7/k  
(2)環境條件 嚴格保持機房條件參數在規定的范圍內,如溫度保持在20℃~25℃,濕度保持在40%~60%,清潔度要求機房塵埃顆粒直徑小于0.5μm,空氣含塵量平均小于104顆/L等。 xz8G}Ku  
(3)消防及報警 機房內應安裝火災自動報警裝置以及氣體類滅火裝置。 w.z<60%},0  
(4)預防雷擊 機房內所有設備(包括配電系統、通訊設施)應安裝防雷設施。 LL.x11 o3  
下面筆者將對機房規劃中供配電技術進行詳細的介紹。 IB8gDP2  
二、供電要求 RJhK$\  
在工礦企業中電力供配情況較為復雜,計算機機房的供配電系統有其本身的特點,概括起來主要是:連續、穩定、平衡和分類。 &<Zdyf?[Ou  
(1)連續 就是指電網不間斷供電,但瞬時斷電的情況時有發生。瞬時斷電時間在國內尚無標準,我們一般采納4ms。 {jW%P="z$"  
(2)穩定 所謂穩定主要指電網電壓穩定,波形失真小,在國家標準《計算機場地技術要求》中共分3個等級,如表1所示。 b# u8\H  
表1 電壓、頻率波動及波形失