576292064 |
2009-12-25 19:10 |
電氣安裝經常遇到的問題
一、防雷接地不符合要求 {O24:'K& 1、現象 44e:K5;]7 (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。 Er@'X0n (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。 L\)GPTo!x (3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。 PfF5@W;E; (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。 jL^3/0"o 2、原因分析 -8Z;s8ACo (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。 6uNWL `v (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。 bF_SD\/ 3、預防措施 @\ udaZc (l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。 V{qpha4'P (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。 -jXO9Q (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。另外,作為引下線的主鋼筋土建如是對頭碰焊的,應在碰焊處按規定補一搭接圓鋼。 r.WQ6h/eZ5 二、室外進戶管預理不符合要求 i
n$~(+ l、現象 X
?
eCK, (1)、采用薄壁銅管代替厚壁鋼管。 iX]tL:,~i (2)、預埋深度不夠,位置偏差較大。 5~,usA* (3)、轉彎處用電焊燒彎,上墻管與水平進戶管網電焊駁接成90°角。 Veeuw (4)、進戶管與地下室外墻的防水處理不好。 tfz"9PV80 2、原因分析 TwdY6E3` (l)、材料采購員采購時不熟悉國家規范、標準,有的施工單位故意混淆以降低成本;施工管理員不嚴格或者對承包者的故意違規行為不敢持反對意見,不堅決執行規范和標準;監理人員對材料進場的管理出現漏洞。 92F9)S{" (2)、與土建和其他專業隊伍協調不夠。 }\#u~
| |