    只看該作者 20樓 發表于: 2018-12-19
    前幾天 我這里POLYCOLD不除霜。 停機一天,試了試沖洗流程。就是反復開關幾次壓縮機,故障解除了。 給光馳的人打電話說,長時間不開機,容易出這個問題。 問下樓主沖洗沒有效果怎么辦呢? Bw{I;rW{2  
    離線ouyuu
    發帖
    557
    光幣
    3329
    光券
    1
    只看該作者 21樓 發表于: 2018-12-20
    你說的不除霜,是沒有除霜動作呢?(或者是除霜后立刻結束) TuYCR>P[  
    還是除霜完成后因為制冷閥沒有關死,導致盤管再次降溫? ss e.*75U  
    B~du-Z22IZ  
    我估計是第二個,這種問題是因為制冷閥閥芯里進了油,油凍結造成的閥門動作問題。 XS BA$y  
    不需要停機,直接用吹風機吹熱制冷閥就可以進行沖洗。 2T TdH)  
    rc>6.sM %  
    最好是換個制冷閥,有問題的制冷閥放汽油里泡一下,把里面的油洗掉應該也能緩解。  JSg$wi8  
    但是你們自己做的話,很容易把設備搞漏。
    離線smtplc
    發帖
    24
    光幣
    25
    光券
    0
    只看該作者 22樓 發表于: 2019-02-15
    謝謝樓主,有沒有電路圖?
    離線sosjinyan
    發帖
    163
    光幣
    180
    光券
    0
    只看該作者 23樓 發表于: 2019-03-14
    樓主可以換電磁閥嗎? 公司在哪里? gOOPe5+ J  
    我這里的光馳設備使用了7年,一般就白天使用,晚上關機。 (NnH:J`  
    會出現不除霜的情況(第二種情況),需要沖洗。 ]P2"[y  
    主要想問問樓主,POLYCOLD 怎么樣是正常開關機? 多謝! ^Js9 s8?$  
    離線sosjinyan
    發帖
    163
    光幣
    180
    光券
    0
    只看該作者 24樓 發表于: 2019-06-13
    之前不除霜,應該是管道堵了。沖洗幾次,故障消除。  但是最近不除霜這個故障,沖洗很多次,沒有改善。   光馳的人來了,弄了弄POLYCOLD的電路板,又能除霜了。    忘了說了,這次故障是機器除霜,馬上顯示除霜完成。   是信號問題?
    離線丁萬春
    發帖
    6
    光幣
    7
    光券
    0
    只看該作者 25樓 發表于: 2021-02-22
    polycold重加冷媒后,制冷時好時壞,不知是油堵還是水堵。一般做上幾桶膜之后就制冷效果越來越差
    離線ouyuu
    發帖
    557
    光幣
    3329
    光券
    1
    只看該作者 26樓 發表于: 2021-02-23
    重加冷媒前有沒有對POLYCOLD內部抽真空? [o5Hl^  
    冷媒是多少錢一套的(國產還是原廠) yU}qOgXx  
    是自己加的還是請人加的? ~Ti'FhN  
    ["e3Ez  
    之前的冷媒減少是否有漏點?漏點是否補好了?
    離線丁萬春
    發帖
    6
    光幣
    7
    光券
    0
    只看該作者 27樓 發表于: 2021-02-23
    平衡壓力對的,所以基本肯定沒漏,不過當時加過壓縮機油,不知道有沒有影響。加冷媒前,也加氮氣并抽空,基本跟以前幾次加注差不多。
    離線fanrongwei11
    發帖
    126
    光幣
    2598
    光券
    0
    只看該作者 28樓 發表于: 2021-02-23
    Polycold時不時會不除霜也有可能是電路板上的繼電器松動,接觸不良后導致給錯誤信號,之前我們公司有一臺就是這個毛病,后來專門修POLYCOLD 的工程師幫我們檢查出來后修好了,后來就一直很正常了。
    離線丁萬春
    發帖
    6
    光幣
    7
    光券
    0
    只看該作者 29樓 發表于: 2021-03-02
    制冷電磁閥閥芯會不會出現問題?請教一下